Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » intervention circuit co2


Posté : 03-10-2012 20:26 icone du post

Bonsoir ,

La phase liquide se transforme en dessous de 5,11 Bars en neige carbonique , et cela instantanément .

POur ne pas avoir ce problème , il faut s'assurer d'être à 100% vapeur (chose qui se fait excatement comme avec du 404 ..)

Pour recharger , pareil , tu t'assure que ton flexible est plein de vapeur au dessus de 5,11Bars puis tu peut envoyer le liquide .

Attention , ton flexible dois etre un spécial CO2 , avec un point d'accroche sur chaque prise de pression où se situe ton flexible .

Mais il faut savoir qu'il existe des formations de bonne qualitée pour la manipulation de ce gaz , qui , si il est utilisé n'importe comment est très dangereux , 40B à 7°C , quand un flexible se détache faut pas rester dans le secteur .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.