bonsoir à tous

loran tu n'as pas d'autre choix que de dégazer ton installation tu ne peux pas transférer le co2.

concernant le flexible, pour ma part que se soit pour remplir comme pour vidanger, j'utilise un flexible pour le r410, il résiste a des pressions plus importante que les flexibles classique, par contre il est fortement conseiller de raccorder ton flexible a l’extérieur de la salle des machines (tu te doute du pourquoi)

maintenant concernant le point triple (5.18 bars) et le risque de formation de carboglace, tu ne risque absolument rien car quoi qu'il advienne tu dégaze, donc la pression qu'elle quel soit va éjecter ta formation de glace.

ensuite pour le remplissage tu commence a remplir ton circuit avec une bouteille de co2 phase gazeuse, tu remplis jusqu’à obtenir une pression supérieur au point triple (en générale je charge jusqu’à 6 bars)

ensuite tu prends tes bouteilles co2 liquide, tu branches ton flexible directement sur la bouteille (pas besoin de mettre de mano detendeur) l'autre extremiter tu la raccorde sur une hp de ta centrale ( en générale il y a une vanne de prévu a cette effet ) et tu ouvre ta bouteille plein pot.

pendant que tu remplis surveilles bien tes pressions, et n’hésite pas a enclencher tes compresseurs manuelement (tournevis sur contacteur) pour maintenir tes pressions
@+