website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » intervention circuit co2


Posté : 03-10-2012 21:33 icone du post

bonsoir a tous

tinou pour ta gouverne il y a effectivement 70 bars de pression dans la bouteille on ma appris a remplir comme ça, j'ai toujours fait comme ça et je peux te certifier que beaucoup de gars qui mette en route les centrales co2 ou je bossais avant faisait comme ça,

maintenant pour le tournevis dans le contacteur, effectivement la méthode n'est pas très ortodox, mais pour ma part pour maintenir ma pression bp en dessous du seuil critique je fais comme ça.

au nombre de centrale co2 que j'ai mis en route, je n'ai jamais rencontrer le moindre soucis, ni pendant ni après
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5451&forum=149