website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » intervention circuit co2


Posté : 03-10-2012 22:40 icone du post

bonsoir a tous

pour ma part je ne pratique pas sur l'aspi en liquide car dans un premier temps je préfère prendre une bouteille co2 gazeuse pour depasser le point triple.

je charge ainsi car il est vrai que je n'avais pas toujours le temps que je voulais pour faire mes mises en route, donc cette méthode a au moins l'avantage d'être rapide.

le sous traitant je l'ai utiliser lors de ma première mise en service co2, car chez nous personne n’était dispo pour me faire voir et m'expliquer (et oui faire une mise en route au mois d’août...), et en discutant avec un metteur au point de chez nous il m'a donner une seconde méthode pour charger.

quand a dégazer le circuit intégralement, je l'ai pratiquer avec se metteur au point, car nous avions plusieurs gros soucis sur une centrale (neuve de chez profroid)

comme a chaque fois dans notre métier, il n'y a pas une méthode de travail, mais belle et bien plusieurs qui finissent par aboutir au même résultat

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5451&forum=149