Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » intervention circuit co2
Posté : 04-10-2012 09:48
Salut ,
Oula il y a de l'eau dans le gaz ...faite attention eau et CO2 = Acide carbonique
Loran, comment fait tu pour remplacer un condenseur ou une bouteille liquide avec du 404 ?
Moi perso , je fais en sorte de faire migrer tout mon fluide sur une autre partie de l'install ...les evap par exemple . Ainsi tu n'as plus que du gaz.
Tu fermes les vannes et puis pschhhiiiiiitttttt , pour une fois qu'on à le droit .
Ainsi , tu aura moins de gaz (ou liquide ) à remettre dans l'install et tu pourras gagner du temps à la remise en route: pour les produits , pour le client ...
Dégazer en liquide me chagrine un peu , j'ai vu une bouteille liquide , qui fuyait un peu , passé en dessous de 5,1Bar et passé instantanément de liquide à solide à l'intérieur même de la bouteille .
Ben c'est le bordel à la remise en route , faut chauffer la bouteille un moment avant d'enlever toute cette PU...N de glace .
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5451&forum=149