Salut ,

Oula il y a de l'eau dans le gaz ...faite attention eau et CO2 = Acide carbonique

Loran, comment fait tu pour remplacer un condenseur ou une bouteille liquide avec du 404 ?

Moi perso , je fais en sorte de faire migrer tout mon fluide sur une autre partie de l'install ...les evap par exemple . Ainsi tu n'as plus que du gaz.

Tu fermes les vannes et puis pschhhiiiiiitttttt , pour une fois qu'on à le droit .

Ainsi , tu aura moins de gaz (ou liquide ) à remettre dans l'install et tu pourras gagner du temps à la remise en route: pour les produits , pour le client ...

Dégazer en liquide me chagrine un peu , j'ai vu une bouteille liquide , qui fuyait un peu , passé en dessous de 5,1Bar et passé instantanément de liquide à solide à l'intérieur même de la bouteille .

Ben c'est le bordel à la remise en route , faut chauffer la bouteille un moment avant d'enlever toute cette PU...N de glace .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.