website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » retrofit


Posté : 04-10-2012 13:43 icone du post

salut

a mon avis le mieux est de prévoir 2 vidanges avec remplacement du fluide et déshy a chaque fois, sinon il te faut etre sur d'avoir un minimum d'huile residuelle suite a ton unique vidange (je crois que jusqu'à 5% ça va) donc pour cela je ferai un bon nettoyage du circuit avec un produit de rinçage et azote.

le souci du 417 c'est la petite perte de puissance, de l'ordre de 10% si je me souviens bien, et son prix est environ le double du 404 ou du 407c, cela se calcule selon la différence en MO, l'huile.... l'un ou l'autre peuvent etre plus intéressante rapport tarif selon l'instalation, quantité de fluide...

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5452&forum=149