Salut marcel

A la différence du 422 ou 427 sur toutes les installation que j'ai rétrofité avec le 417 je n'ai eu aucun soucis.
Pas de fuite pour le moment avec un recul de trois ans. Et avec le temps c'est le seul fluide que je rétrofite, pour les deux autres j'ai testé et abandonné devant le temps passé à réparer ou la mise en oeuvre pour éviter les fuites

De plus il fonctionne avec l'huile minérale donc un coût moins élevé, son seul problème c'est le glissement donc en cas de fuites tu connais la procédure.......
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas