Salut,

Pour ma part j'ai pas encore fait de manip sur le CO2 mais j'ai fait la formation et pour ce qui est de la charge en liquide directe sans gaz certains ne le conseil que si tes flexibles sont de faible diamètre, car au plus tes flexibles seront grand au plus ta pression chutera tout au long de la longueur pour au final se solidifier et boucher ton flexible...

A savoir que les PS les plus grandes sont (généralement) celles des plus petits flexibles genre 1/4" et que la chute de pression et moindre dans ceux-ci donc tu te solidifie quand tu rentre dans l'install et pas dans ton flexible.

Si ton install est bien conçue tu dois pouvoir vidanger tes parties liquides facilement, telle qu'un piquage en point bas des évaporateurs pour vidanger le liquide lors des phases de dégivrage par exemple.

Après si tu peux pas vidanger ton liquide bah... tu peux le laisser se solidifier si ça ne te gêne pas dans ton opération, comme pour une cartouche déshy tu peux sortir le cylindre de glace d'un bloc une fois la flasque ouverte^^
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D