Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » retrofit
Posté : 04-10-2012 20:02
Slt à tous,
Dans ton cas tu peux faire un drop-in au R422D le R417 ne s'applique que sur les climatisations inférieures à 15 kw. Ce changement de gaz engendre une perte de puissance proche des 30 % si changement d'huile la perte sera moins importante mais il te faudra changer tout tes joints détendeurs, electrovanne, compresseur. Tu peux passer au R407C + changement d'huile avec aussi une perte de puissance environ 8 % je sais que des sociétes comme Ciat ne veulent pas entendre parler des fluides de substitutions au R22 mais bon rien ne vaut l'expérience de chacun