Posté : 04-10-2012 21:02 
On ne monte pas de soupape sur les évapos mais des clapets de décharge donc attention si tu pieges ton CO2 dans les évapos aux remontées en température
Cette opération est possible dans les entrepots mais pas en GMS car tu remontes assez vite dans tes meubles
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous