Bonjour,
loran , tout dépend de la T° du magasin , des produits ...
Ensuite si tu à des clapets de décharge , qui s'ouvre pour envoyer la pression sur une autre partie du circuit , tu ne renvoie en général que du gaz , donc tu peut faire une mise à l'air sur cette autre partie , tu ne perdras pas autant que du liquide .
Tout dépend à combien sont tarés tes clapets .
Après , une intervention de cette ampleure ce prépare quand même à l'avance ,rien ne t'inderdit de venir la veille, pour modifier la consigne des vitrines vers le bas,afin d'emmagaziner de l'energie deans tes produits , pour qu'ils la restituent à ton CO2 lorsque l'installe sera à l'arrêt .
Ensuite rien ne t'interdit de faire comme glagla , tout vidanger afin de ne pas etre embêté.
Il faut par contre tiré au vide proprement , remettre du fluide et en général c'est toujours vers la fin qu'il te manque le plus de temps
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.