Posté : 07-10-2012 17:27 icone du post

Coucou a tous et bonne journée.

Cette semaine j ai fait une réparation de fuite sur un circuit d un rooftop avec un compresseur scroll.
La fuite était sur un coude a 90 qui était sur le refoulement du compresseur.Coude fissurer.
Le circuit était vide depuis presque 2 ans , mais le client ne donnai pas suite a notre devis.
Donc j ai remplacé le coude + deshy,
charge initiale du circuit 12 kg de r407c.
Je remplis de 7 kg,j attend 1h(pause repas)puis je met en route le compresseur pour pouvoir injecter le reste de la charge par la BP.
jle fait deja tourné 10 min.
et j entendais des petit bruits bizarre a l intérieure du compresseur.
et l intensité du compresseur varie de +2A a chaque fois que j entendais ce bruit.Je me disais deja OULALA c est pas bon.
Je commence a chargé tout doucement par la BP et apres 0,5kg de plus en plus de bruit et paf le thermique moteur qui saute.
Je remet en route et effectivement intensité monte très haut et on entend que sa déconne a l intérieure du comp.Puis sa saute a nouveaux.
La résistance carter a tj été allume donc huile chaude.

Moi je partirai sur le fait que le compresseur était a l air libre pendant 2 ans,et sa a du rouillé a l intérieure du compresseur.

Est ce que quelqun a deja eu le même problème?
Vous en pensé quoi?