Posté : 07-10-2012 17:48 icone du post

Bonjour,heureux de faire votre connaissance malgré les MP envoyés
Est ce que le compresseur ne tourne pas à l'envers?
Niveau d'huile dans le compresseur, car si fissure au refoulement il y a des chances que de l'huile soit partie en quantité?
Effectivement un circuit ouvert pendant tant de temps et donc aussi à l'arrêt, il n'est pas raisonable à mon sens de remettre en service sans risque votre installation.
Si le compresseur saute au GV et à condition que la pince ampèremétrique soit posée en même temps et que la surintensité est justifiée, je changerai ce compresseur avec plusieurs rinçages azote sec, remplacement du deshy, et R407 neuf. Attention à la V4V aussi, et lors du remplacement compresseur , changement contacteur et gv.

Encore une fois le problème d'origine est classique mais le temps alourdi les conséquences.