website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur HS


Posté : 07-10-2012 18:33 icone du post

Citation : scheider ... jpense pas quil est rester de l humidité.
Vous pensé que j aurai du prevenir le client que apres temp d attente je ne garantie pas que le circuit refonctionne a nouveau?
Mais cela dis c vrai que j aurai du faire une analise d huile


Ce qu'on pense est que maintenant ... tu es dans la mouïse!!

Car tu as accepté le chantier, et donc tu as une obligation de résultat envers le client!

Le tenir informé des risques encourrus aurait été la " moindre des choses ", mais maintenant que tu as mis le doigt dedans ... il ne te reste plus qu'à croiser les doigts pour que ton client soit " compréhensif "!!

De toute façon, l'huile aurait pu être un bon indicateur, mais ne t'aurait pas informé sur les points de rouille présents! Sans compter que maintenant, les particules de rouille peuvent être n'importe où dans le circuit!!

Bref, encore une galère à gèrer!

Bon courage!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5471&forum=149