Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur HS
Posté : 07-10-2012 18:35
le soucis c'est pas que l'humidité mais la rouille ou oxydation présente et irécupérable.
Le tirage au vide permet d'enlever de l'humidité à l'état de vapeur et en faible quantité mais pas comme vous le décrivez.
il aurait fallu émettre des réserves sur la remise en route, c'est pas un moteur de voiture qu'on peut remettre en route comme ça.
Moi j'arreterai les frais pour l'instant, mêm si c'est pour perdre l'intervention car c'est trop lourd de conséquence ( circuit contaminé à mon sens car rotation du compresseur.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5471&forum=149