Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur HS
Posté : 07-10-2012 20:06
moi je suis de nature en remettre en état même les install les plus desespée
maintenant faut voir le coût et la faisabilité.
il existe de bon produits de rinça et nettoyage et vu que c'est un roof top, le circuit n'est pas immense non plus, et en plus maintenant que c'est à faire je ferai d'abord un test sous pression 72 heures 35bars ( vérifier si présence de soupape de securité compatible, et debrancher les capteurs BP)
Après ça faut voir aussi l'état global de l'install comme dit plus haut.
C'est vrai on veut souvent rendre service au client de peur de le perdre ou autre mais on doit un résultat aussi.
Si c'est un client qui te fournit du boulot tout le temps, je tenterai une remise en état, mais si ton client c'(est juste pour un roof top je dirai by by s'il veut pas assumer les frais.
Après je sais pas ce qui a été dit à ton client?
De plus vu que tu vas devoir vider ton circuit si tu fais l'intervention, je mettrai des shraders, un deshy à visser.
Après tous les conseils des autres sont bons, mais moi perso je tenterai, même si pour moins que ça on en change( condenseur à eau percé par exemple)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5471&forum=149