website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » reservoir d huile givr?® ????


Posté : 13-10-2012 14:45 icone du post

salut, si c'est ton reservoir d'huile (bouteillon) qui givre, comme le titre l'annonce, le phénoméne se passe à l'arrêt, lorsque les gaz de refoulement se refroidissent, ils se condensent et par le separateur d'huile reviennent remplir le bouteillon d'huile.
Un phénomene de détente plus ou moins important entraine de la condensation ou carréménent du givre sur le bouteillon, les départs d'huile vers les pots Acer, les pots....et biensûr coupure en huile ou casse des compresseurs.

Dans ce cas la, je verrais 2 solutions efficaces

1 - 1 VEM normalement ouverte en sortie séparateur côté huile, qui est alimentée à l'arrêt du ou des compreseurs, temporisée à la marche du 1er compresseur.

2 - Faire à la sortie separateur un bon gros syphon qui piégera le liquide condensé
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5496&forum=149