Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » reservoir d huile givr?® ????
Posté : 14-10-2012 06:05
Citation : frigopathe
salut, si c'est ton reservoir d'huile (bouteillon) qui givre, comme le titre l'annonce, le phénoméne se passe à l'arrêt,
Bonjour,
Avec 2 compresseurs en moins, difficile de penser que la centralse s'arrête
Et de plus :
Citation : misterfrio
jai egalment isoler par zone mes aspi et la tout a coup plus de givre sur le reservoir ,je suppoza que j ai un detendeur qui reste passant !!!
Ce qui permet de penser que la cause n'est pas la centrale mais un poste ..
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5496&forum=149