website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » reservoir d huile givr?® ????


Posté : 14-10-2012 11:56 icone du post

Bonjour,je verrai la chose autrement.
Sa centrale au 22 n'est plus toute jeune , il y a donc bien à un moment ou ça marchait bien et ce problème apparait plutard.
Pour moi il faut traiter la cause et pas mettre d'artifice afin de limiter ou annuler ce givre.
Est ce que tes résistances de carter chauffent bien à l'arrêt?
Ton clapet taré sur le bouteillon peut etre hs aussi, admettons qu'au pire des cas ( même si j'ai jamais vu le cas , )il y ai un retour par la BP carter de nos compresseurs vers le bouteillon, je sais c'est tordu par les cheveux mais par où peut venir ce fluide?

Moi dans tous les cas où on devait réarmé un pressostat d'huile c'est qu'on avait trop de fluide frigorigène au carter et ça declenchait. Les causes à chaque fois c'est détendeur qui degueule ou résistance de carter.
J'ai eu le cas similaire sur un détendeur à plus de 100 metre de la centrale qui faisait le bordel et depuis son remplacement plus de soucis.

Le test du clapet taré Frigopath l'a très bien expliqué dans un post, mais je sais plus où
Date de la dernière vidange de centrale?


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5496&forum=149