Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » reservoir d huile givr?® ????
Posté : 14-10-2012 13:09
Moi je reprendrai ça avec vidange complete/filtres deshy, huile , aspi avec controle quelques jours plutard des filtres aspi et de la Delta p au deshy.
Sur une centrale 4 compresseurs, si t'en laisse que 2 en service ça craint!Faut au moins en remettre un autre en service.
Soit le reparer si possible ou un remplacement echange standard.
Fait gaffe à tes crépines si les anciens prestataires ne faisait faisaient pas bien le boulot.Renseigne toi sur leur sens correct avec la marque et réferences compresseurs.
Si tu as aussi les sparateur à chaque refoulement il serait bon de les inspecter corectement.
Quand je récuperait des épavec comme ça je reprenais tout afin d'etre tranquil, je demonte même les voyant niveua huile sur les carter compresseurs afin qu'ils soient propres, facilitant ainsi les lectures futures.
Vérification des pressostats huile ( bon déclenchement et dans les temps),resserage des borniers moteurs et armoires.
Bref t'as de quoi faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5496&forum=149