Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise sous pression d azote
Posté : 22-10-2012 21:09
Citation : gautron
et le compresseur demarre bien, pression ok mais n'ayant pas de hp sur ce petit circuit, je pencherais plus sur un bouchon capillaire...
pression ok ??
1/ quelle est la valeur de ta BP .
2/ entends tu un sifflement dans le meuble
3/ quand tu arretes le compresseur la BP remonte t'elle ??
si tu réponds oui à 2 et 3 ce n'est pas un bouchon mais certainement un manque de gaz
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5524&forum=149