Citation : zicman76 

bonjour a tous j ai un cp a remplacer avec remplacement du fluide 408a vers 404 le client veut un devis mais je n ai pas de charge sur l installe quelqu un aurait il logiciel pour calculer la charge avec la longeur de tube et le diametre  


Salut à tous,

Il me semble que pour les groupes sur bouteilles de ce type copeland mets un réservoir de 39L...

Après moi je pars sur le volume du réservoir * 1.5 et ça passe pour un chiffrage.

Aprés si tu as trés long de ligne liquide et que tu veux faire une régulation pump down, il faudra peu être surdimensionner ton réservoir.

De toute façon il faudra le remplacer en même temps que ton compresseur par sécurité et avoir une soupape adéquate... pas vieille de 35ans !