Posté : 28-10-2012 07:46 icone du post

beaucoup connaissent les problemes liés au VEM danfoss EVR6. ET bien figurez vous qu'en fevrier on a fait un intermarché et depuis on a du rajouter 500 kg de gaz et reparer quelques fuites dont certaines sur des VEM EVR6.
Remplacement des kits de joints fournis expressement par danfoss en gage de leur soit disant bonne foi.....
Vendredi on retourne a 2 dans ce mag pour chercher a nouveau les fuites.

Mon collegue est ok pour se taper le dessus des meubles et moi l'interieur et le dessous, avant d'attaquer les cf.

Et ben figurez vous qu'à 5 mn d'intervalle, une vem qui était étanche, bien qu'un peu de gras se trouvait aux abords de l'isolant, a littéralement éclaté produisant un jeser de liquide.

Du coup, on a changé tous les kits des EVR6.

Et vous est ce que vous etes encore emmerdés par danfoss?