Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » VEM joueuse


Posté : 28-10-2012 10:36 icone du post

Salut!!!

Oui il ya eu une movaise série d'EVR6, nous en avons changé des dizaines et sur certains sites cela a causé la perte de centaines de kg de FF et je sais que les monteurs les protégent voire les démontent systénatiquement pour les braser.

Le problème est connu chez Danfoss (ils ont admis avoir un défaut sur une série ) et ils fournissent les nouveau kits gratuitement en échenge des anciens
le froid est un état d'esprit.


NB: Certaines vannes non incluse dans le lot déclaré défectueu par danfoss le sont ausssi Alors méfiance!

Message édité par : netsu / 28-10-2012 10:41