faycal,
pour le réglage du pressostat BP sur une installation monoposte, je te propose une méthode. Il faut observer la BP après la fermeture la VEM. La BP descend doucement au début (présence de liquide dans l'évapo) puis va chuter subitement assez rapidement lorsqu'il n'y a que de la vapeur. La valeur de la BP au moment où la pression commence à chuter rapidement peut être ta valeur de référence pour le réglage du pressostat, en gardant une petite marge si possible (5K).
NH3,
juste une précision par rapport à ce que tu as dit le 25/12/2008. L'ouverture des clapets d'aspiration est dûe à la différence de pression qui s'exerce sur ceux-ci. Lorsque le piston est en point mort haut, la pression dans l'espace nuisible est la HP. En redescendant, le piston augmente le volume disponible, faisant chuter la pression dans le cylindre. Lorsque celle-ci est inférieure à la pression d'aspiration (la BP sur du mono étagé), le clapet d'aspiration s'ouvre.
L'action de la HP sur des clapets d'aspiration ne se fait que sur des systèmes où le compresseur a une réduction de puissance, la HP étant la force qui permet de rendre inopérant un cylindre en forçant à l'ouverture (ou la fermeture) le clapet d'aspiration.
Bonne continuation.