Posté : 07-02-2009 09:56 
oui
en fait la bp etait bien tiré au vide mais du cotes de la hp il y avait toujour de la pression, suffisament pour reremplir mon evap en gaz et declancher mon presostat bp de regul.
comme mon detendeur n ouvrait pas correctement il frainait le debit a l aspiration et la bp coupait avant de vider toute la ligne liquide.
le bulbe therm ne s ouvrait pas quand la bp baissait en pression,je pense que le detendeur restait dans une ouverture fixe et qu il marchait tant bien que mal avec une hp de fonctionnement elevé
a+