website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseurs qui givrent


Posté : 07-02-2009 14:24 icone du post

Si on commence à déterrer des sujets vieux de plusieurs mois ............Il va y avoir de quoi débattre . Pour mettre mon ami Airco et nrgie d'accords, dans le cas qui nous préoccupait on peut affirmer que l'huile du réservoir est réinjecté à la demande par une pression supérieure de 0.4 à 1.2 bars à celle régnant dans le carter.
Cette pression est maintenue par un clapet taré, réglable ou non et qui dégaze dans la ligne d'aspiration de la centrale.
si on injectait directement à la pression HP cela créerait une émulsion de l'huile dans le carter des compresseurs et qui provoquerait le désamorçage des pompes à huile et la coupure des pressostats différentiels de pression d'huile.
D'ailleurs dans le cas qu'on évoquait le problème était vraisemblablement du uniquement aux détendeurs. Cela dit il arrive que les clapets de dégazage des réservoir d'huile soient défectueux : s'il ne sont pas étanches, le réservoir se remplit d'huile pais il n'y a pas de pression pour faire rentrer l'huile dans les carters , j'ai rencontré ce cas à plusieurs reprises. On pourrait envisager qu'ils restent bloqué fermés et la on reviendrait au problème d'émulsion .pour ma part je n'ai jamais été confronté au phénomène.

Cet article provient de Le site des frigoristes