Salut .
d'où l'intérêt d'avoir l'électrovanne au plus prêt de l'évaporateur. Parfois pour éviter de tirer un cable et par souci d'économies, elle est placée au groupe (et près de l'armoire électrique) . Dans ce cas un réglage du pressostat avec enclanchement à pression équivalente de la température souhaitée dans la chambre froide et coupure à 0.2 bars, doit permettre d'éviter ces démarrages intempestifs .
A noter que pour des puissances plus importantes, il y a un risque très important de coups de béliers pouvant être très destructeurs si l'électrovanne est située loin du détendeur. Là, l'économie est de courte durée, si on considère la réparation et la perte de la charge en fréon. Dans ces cas et si on ne peut pas faire autrement, il est possible de mettre une petite électrovanne ( 3/8) en parallèle de l'électrovanne principale et qui s'ouvrira quelques secondes avant la plus grosse. ça remet la ligne liquide en pression et évite le coupe de bélier.