Posté : 08-02-2009 10:19 icone du post

si je comprend bien, tu veux un condenseur à 8 circuits différents ????
c'est pas terrible ton truc...surtout d'un point de vue de la régulation.
je te le déconseille fortement.
en tout état de cause, le logiciel de sélection de friga-bohn te permet de sélectionner des condenseurs multi-circuits.
tu dois pouvoir le trouver sur leur site internet.

il est possible que ton fournisseur t'es chiffré un condenseur plus gros que ce que tu pensais : car pour faire un multi-circuit, il faut choisir une batterie de condenseur que tu peux recircuiter à la demande, et en général c'est sur les grosses puissances. les petites puissances sont en générales faites avec des condenseurs avec des batteries fabriquées en série et difficilement modifiables (ou alors ce sera cher!).

je te conseille de choisir plutot 4 condenseurs à 2 circuits (ce sera sans doute des petits à diametre 350mm).

je n'ai pas parlé de la vitesse des ventilos, mais il faudra aussi faire attention au niveau sonore et peut être choisir des condenseurs basse vitesse.