Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » F35HC174E6 avec un LH104/4DC.7.2A
Posté : 04-11-2012 10:10
Bonjour rmq,
Je n'arrive pas à charger le fichier concernant l'évaporateur, le lien que tu donnes a un problème apparemment.
Il est donc possible que j'aie mal interprèté tes données, mais il me semble que ton choix d'évapo n'est pas optimal!
Tu dis vouloir une T° de consigne à -2°C ... Pourquoi ne choisis-tu pas un évapo travaillant à -10°C?
Pour l'instant, d'après ce que je lis, tu voudrais travailler avec un delta T nul ... ca ne fonctionnera pas comme ca!
P.S.: En ce qui concerne la petite réflexion concernant le rassemblement ... rien ne t'interdit de nous y rejoindre!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5657&forum=149