Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » F35HC174E6 avec un LH104/4DC.7.2A


Posté : 04-11-2012 10:10 icone du post

Bonjour rmq,

Je n'arrive pas à charger le fichier concernant l'évaporateur, le lien que tu donnes a un problème apparemment.

Il est donc possible que j'aie mal interprèté tes données, mais il me semble que ton choix d'évapo n'est pas optimal!

Tu dis vouloir une T° de consigne à -2°C ... Pourquoi ne choisis-tu pas un évapo travaillant à -10°C?

Pour l'instant, d'après ce que je lis, tu voudrais travailler avec un delta T nul ... ca ne fonctionnera pas comme ca!

P.S.: En ce qui concerne la petite réflexion concernant le rassemblement ... rien ne t'interdit de nous y rejoindre!!

@+