website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Groupe plus puissant


Posté : 04-11-2012 13:28 icone du post

De ce que j'ai vu si tu passes ce groupe au R134a tes puissances se rapprochent mieux , mais ça dépend dans quelle région tu te trouve car si en été il fait chaud ou si ton local n'est pas assez ventilé et bien au R404a tu sera un peu plus puissant mais en condensant plus haut tu fera chuter ta puissance et ainsi tu te rapprochera plus de celle de ton évapo.
Ne pas oublier , une augmentation de ta HP c'est une facture électrique qui decolle aussi. Il faut sur table tous les avantages et inconvénient , mais le mieux reste encore un groupe dimenssionné pour le bon évapo avec une legere reserve de puissance desus du genre 20% c'est pas mal.
Après ça dépend si le matériel tu l'as déjà, dans ce cas c'est toi qui voit maintenant, autrement tu peux prendre un évapo plus gros pour coller au mieux à ta puissance groupe à condition qu'il passe dans ta chambre, et en plus à -2°C il faut un degivrage electrique , donc il faut laisser la place lors d'une intervention pour le remplacement des resistances.
Et vice versa si tu possède déjà l'évapo.


Cet article provient de Le site des frigoristes