Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » F35HC174E6 avec un LH104/4DC.7.2A
Posté : 04-11-2012 15:11
Citation :
BA43
salut rmq
excuse moi pour ma réponse sur ton1° sujet je n'avais pas vu celui ci je pense qu'il s'agit de la mme chose
aprés consultation de mes doc en prenant uneT° d'entrée d'air au condenseur de 32° pour le coupleLH 104/4DC7.2 +F35CH174E6 perte de charges négligées c'est acceptable tout dépend de ton produit si c'est des barquettes filmées ok si c'est des carcasees suspendu pas la peine d'essayer sauf si tu veu oir un boucher en furie
Bonjour,
Pour moi aussi je pense que les 2 éléments groupe + évaporateurs sont ok à DT8K T°INT 0°c (Pf évapo = 8850W et Pf groupe = 8730W)...
Par contre, pour une CF carcasses tu travailles à quelle température d'évaporation BA43 ? A DT6K ?
Il y a t'il un taux de brassage à respecter ?
Sur cet évaporateur, il y a déjà le dégivrage électrique et on peut toujours faire réguler les ventilateurs avec la VEM ?
Sinon placer une KVP comme l'a suggérer Mars...
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5657&forum=149