Citation :
BA43
salut schunt
pour des carcasses -1°/+1 t°delta 6/7 pour de laconservation courte pour de la conservation longue ou du ressuage l'utilisation d'un dble flu basse vitesse me parait mieu
pour le groupe lh104/4DC 7.2 sur les tables bitzer je trouve à 32 de T° ambiante et -15T°évapo au 404a on me donne 11380w de puisance frigo je ne comprend pas dou tu sort tes 8500w
l'évap est donné pour 12000w T° de chambre 0° delta T10 si tu remmene avec les abaque de selection fournies par LUVE tu tombe sur un coef de corection d'env0.95 ce quite donne 11400w donc léquilibre devrai ce faire entre 10 et 12 de delta
Effectivement j'ai regardé les tables pour du R134a !
Sinon, l'évaporateur fournit bien 8850W à DT8K pour une T°int de 0°c (ce qui correspond aux besoins de Rmq) et dans ce cas là pour du R404A les deux groupes sont surpuissants...
Le LH84/4EC-6.2Y à une Pf de 11290W à T0-10°c et le LH104/4DC-7.2Y à une Pf de 13580W à T0-10°c... Pas besoin de sélectionner à T0-15°c il me semble.
Je choisirais plutôt le 4EC-6.2Y avec les remarques précédentes, régulation HP + réglage surchauffe...
Ce n'est que mon avis bien entendu...
A+