Posté : 04-11-2012 21:31 icone du post

Citation : rmq

bonjour ..
Voila, tout le monde est présent, je vous remercie tous ..

J'ai déja les 2 groupes cités dessus et les 2 evaporateur luve que j'ai cité aussi.. donc je me trouve dans l'obligation de les monter ..
Ma chambre est pour conservation de "Dattes fraiches" , généralement le consigne est de 0°C ou on peut descendre jusqu'au -5°C c'est la routine ici chez nous depuis longtemps..
L'été la température ambiante tourne entre 44°C et 50°C eh oui c'est tres chaud.. l'hiver la température ambiante n'est pas stable c'est à dire il fait froid, parfois tres froid entre 2° et 15°C c'est pas toujours froid.

Ma question : si je monte un de ces groupe avec l'évap cité dessus, dois-je attendre des sérieux anomalies .. que dois-je faire avec le minimum que j'ai.

Merci.

J'ai oublié de dire que fonctionne encore en R22


Message édité par : rmq / 04-11-2012 20:16




Re bonsoir,

Et oui c'est mieux avec toutes les données !!

Alors évaporateur Luve F35CH174E6 12000W DT10K R404A = 12000*0.87(FC) soit 10440W DT10K R22
Et groupe Bitzer LH104/4DC-7.2Y = 10990W à TO-10°c et T°amb +43°c !

Avec orifice taille 04 et réglage SC l'équilibre se tient il y a plus de question de surpuissance du moins en été... et en hiver tu travailleras plus bas d'ou l'utilité d'une régulation HP avec peu être la mise en place d'une KVP.

A+