Posté : 05-11-2012 10:45 icone du post

Bonjour, excuse moi c'est en toute sympathie mais arrêtes les conneries .
Des groupes de ces qualités tu te dois de monter un pressostat hp de régulation sur un des ventilos, voir les deux au mieux mais un sera déjà pas mal.
Donne nous la prochaine fois toutes les infos car ça nous auras évité de chercher à "10" personnes la compatibilité du matériel.
pour le réglage de la surchauffe tu n'as qu'un moyen c'est température de contact que tu as en sortie évapo près du bulbe et mise en place de ton mano afin de mesurer la BP et ainsi régler ta surchauffe au poil.
Il faut pas que ça tourne trop bas en BP car autrement gare à la perte de poids de tes dattes ( tmar ).Si tu stock une tonne et qu'à la revente tu n'as plus que 800 kg ton affaire va capoter.
C'est pas le prix d'une KVP par rapport au roulement de marchandise que tu auras, car vu la puissance annoncée c'est pas une petite chambre froide de boucher.

Le froid est quasi une science exact et il y a à dispo tout le matériel possible et imaginable.
Tu auras ta température mais sans controle parfait de ta BP je crains que tu perdes de l'argent chaque jour, et que tes belles dattes soient séchées en surface.
Dans toutes mes chambres froides viande prisent sur un groupe plus puissant ou centrale c'est la même chose il y a une kvp pour ce genre de probleme.
n'hésite pas à poser des question c'est avec plaisir, mais ne bricole pas à tes dépends.
Bon courage