Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Central cryokit
Posté : 09-02-2009 11:34 
salut tu fait les controles habituels de bon fonctionnement a savoir prise des pressions intensitéés test de la regulation .des degivragres,niveaux d huile freon controle propreté du condenseur;test acide de l huile et j en oublie surement.controle aussi ta temperature soufflage et reprise du lineaire ,controle etat de l evap les ventilos les nid d abeille.....bon courrage a plus
pratique le froid commercialisé,fonctionnaire,pac_sé, vrai air vice chez jc sud est