Je teconseille d'etre plus radical : Le R422 est récent et trés peu utilisé, sauf depuis l'arret du R22..... Donc on ne le connais pas assez sur le long terme. C'est un peu comme une roue de secour
Fais donc un rétrofit de ton R502
Tu vidange le CP avec de l'huile ESTER, remplace le détendeur par un model au R404A, deshy, voyant, contacteur et une charge au R404A
Puis tu prévois 2 nouvelles vidanges pour éliminer les résidus d'huiles minérales....
C'est simple, efficace et ton client satisfait
Un peu de douceur dans ce monde de brutes