Posté : 12-11-2012 20:43 icone du post

Citation : frigo90 le passage au R404 a nécessite le remplacement du compresseur d'aprés mon fournisseur mais je vais me renseigner direct chez copeland pour être certain car un fournisseur est la pour vendre du matos..
Le fournisseur vend ce que Copeland, lui, construit! L'un et l'autre sont donc du " même côté du manche "!!
Quelle est la référence de ton compresseur? Un autre forumeur a ( peut-être ) déjà rétrofité ce même type de compresseur... et pourrait donc t'en parler.

Citation : frigo90 Le compresseur est monté sur bouteille liquide est il nécessaire de la remplacer? car les anciens disent que c'est pas obligatoire.
Qu'il soit monté sur la bouteille liquide ( ou posé à côté ) ... ca change quoi??

Citation : frigo90 Est ce que des résidus d'huile ne peuvent pas être piegé dedans?
Relis la réponse de booster! Il y parle de vidanges ... il y a certainement une raison

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a