website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - retour d'informations sur le R422A


Posté : 12-11-2012 20:45 icone du post

Salut

Comme te l'as dit booster en faisant deux ou trois vidanges d'huile tu élimineras un maximum d'huile minérale. La quantité restante étant acceptée pour fonctionner à condition d'être < 5% maximum
La bouteille liquide n'a pas lieu d'être remplacée, si tu le peux tu vidanges ta bouteille en point bas une fois tout le fluide récupéré.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5715&forum=149