salut,
pour repondre à ta question j'ai dejà fait 3, 4 retrofit sur du froid negatif au MO 79 en petite puissance
bon la premiere fois c'est vrai j'ai galeré (je n'avait pas remplacer le detendeur) mais les suivantes se sont deroulé comme sur des roulettes
(pensé quand meme à remplacer les joint d'evr)
si tu veut plus de detail n'hesite pas