Posté : 13-11-2012 23:24 icone du post

Salut,

Je dirais qu'il y a autant de réglages possible que de frigoristes comme autant de régulations différentes que d'installations... mais bon méthode école y'a pas une histoire de 0.7 ou 0.8b en différentiel ?

CP 3 : -8/-15.5°C soit 3.6 / 2.6 b
CP 2 : -10/-17°C soit 3.4 / 2.4 b
CP 1 : -11/-18.5°C soit soit 3.2 / 2.2 b

ça serait déconnant ça ? (je fais pas beaucoup de centrales j'avoue...)

C'est déjà assez serré de régler des pressostats mécanique a quelques 0.1b prés mais plus tu décale et plus tu descent ta BP... alors de là faire tourner une centrale a -40°C pour produire du -8°C

Tu verra bien devant l'installation, selon la demande qu'il y a et selon la fluctuation de ta BP, si ça bouge dans tout les sens faudra peut-être voir plus large dans tes réglages pour éviter d'enclancher un CP pour le déclancher 20s après , sur le papier c'est beau 0.2/0.3b mais c'est presque rien après tout

Sinon tu dis a ton prof de s'acheter un régulateur comme tout le monde

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.