Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » besoin d'aide pour le r?®glage BP r?®gul centralette
Posté : 14-11-2012 00:56
Bonjour!!!
Comme tu le dit si bien Motiok:
"Je dirais qu'il y a autant de réglages possible que de frigoristes comme autant de régulations différentes que d'installations..."
C'est pour cela qu'il me parait difficile de donner LA solution...
J'ajouterait cependant qu'en aucun cas il ya une valeur empirique du diff enclanchement/coupure... Vous imaginez sur une centrale de 6 ou 8 CP?!
.
Par EX:
-100kw en GMS avec centrale de 3 CP tout ou rien. on se doute qu'un CP aura une influence trés rapide sur la BP donc on sera obligé de mettre un trés grand diff pour éviter les courts cycles
...
-maintenant, imaginons les mênes 100kw GMS avec une centrale de ...6CP!! tout ou rien. Ici un CP influera moins vite sur la BP et donc, cela permet donc de régler des différentiels faibles sans pour autant générer des courts cycles
et donc on aura une régul beaucoup plus fine
(sans avoir augmenté la plage de régul générale)...
Bref tout ça pour dire que pour bien faire il faut y faire une vraie mise au point
.
J'aime bien les pressostats, ils nous sauvent la vie tout le temps (Sécu et chien de garde...)Une chance de travailler sur une centrale régulée ainsi à l'école, c'est rare PROFITE EN!!!
Les automates et régulateurs nous facilitent la tâche mais si tu pige bien les réguls élèctromécaniques ça te facilitera grandement le boulot pour la régul électronique
. L'inverse est beaucoup moins vrai
!
le froid est un état d'esprit.
Message édité par : netsu / 14-11-2012 00:58
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5724&forum=149