salut roland,

au vue de ta description, tu t'es bien cassé la tête, c'est bien..

par contre la premiere chose qui me chagrine c'est trois compresseurs et 3 postes. Si l'étude a demontré qu'il y a correlation entre les puissances, le jour ou un CP degage, plus rien ne marche, sauf en arretant completement un poste.

Donc, entre personnes censées, on va partir du principe que la centrale a du mou, donc 10/15 ou 20% de puissance supplémentaire.
Il faut aussi prendre en consideration certains facteurs, tels que les ouvertures de portes prolongées, le chargement des postes, la température extérieure....
Tous ces elements mis au bout les uns aux autres imposent que ton reglage du mois de novembre ne conviendra plus en janvier, et celui de février sera insatisfaisant en juillet.

Sans regulation par variateur les courts cycles sont quasi inévitables.Tes schroll sont équipés de tempo au démarrage, leur assurant un nombre maxi de demarrage a l'heure, c'est ca l'important.
A combien as tu reglé la HP?
Si l'équilibre des puissance se fait à -10/+45, et bien regle ta hp a cette valeur et affine tes BP tout en sachant que tes CP doivent couper entre -8 et -10

(as tu verifié les pertes de charges a l'aspi?)