le bilan thermique s'établi pour les conditions climatiques les plus defavorables, autrement dit (ici a béziers) température extérieure 35°.
Donc on choisi le condenseur a DT 10, ce qui donne une température de condensation a 45°.
Fais la chose suivante, sur le net ou sur des bouquins tu regardes la puissance de tes évapos et de ta centrale à BP -10 et HP +45.Si les puissances sont bien équilibrées accorde toi a la regler aux environs des températures de selection.

Des points que tu peux souligner
- une regul trop basse casse ton rendement, peut te faire prendre en glace, te fait surconsommer dans la mesure ou l'on va chercher un CP dont on a pas l'utilité
- une regul HP trop haute te fait surconsommer, casse ton rendement et va également aller te faire chercher un CP dont tu n'as pas besoin.

En ce qui concerne tes reglages HP c'est bien trop haut, vérifie que tu ne sois pas sur le seuil de limite haute de fonctionnement HP pour les compresseurs.