Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » diagnostique
Posté : 20-11-2012 01:17
Citation :
frigopathe
salut, avant de changer ton cp, quelle est la quantité de gaz recupérée par rapport a la charge initiale?
As tu verifié si la premiere cause de tous tes symptomes n'était pas qu'un leger manque de gaz?
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!
j' ai entreduit la même quantité de fluide qu' avant.(1100gr)
mais je valide problème de CP,pour le bruit que j'ai pas pré au sérieux.
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5436&forum=149