website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Possible ou pas???


Posté : 20-11-2012 09:15 icone du post

salut,

je pense effectivement que le retrofit d'un CP au R12 vers du R404a n'est pas possible, mais a mon avis ce n'est pas a cause du taux de compression, qui sur des calculs simples donneraient par exemple pour -10/+45 R12(5.8) et R404a(4.8).

Sur quelque cp que ce soit, 2 paramétres ne changent pas en fonctionnement TOR, c'est sa cylindré et sa vitesse de rotation.

En grattant quelques calculs sur papier, il apparaitrait qu'un compresseur de 10KW a -10/+45 au R12 aurait une puissance approximative de 19,5kw AU r404A avec les mêmes caractéristiques mécaniques et électriques donc il est a mon avis évident que ce retrofit entraînerait la destruction du compresseur.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : frigopathe / 20-11-2012 15:09


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5759&forum=149