Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Possible ou pas???


Posté : 20-11-2012 15:29 icone du post

un peu plus de renseignements, sur le soft de copeland si l'on prend un D3DA-50, on a respertivement pour

R134a (sensiblement identique au R12)

Puissance frigo 9.5kW
Puissance absorbée 7.3kW
Intensité 7.6A

R404a

Puissance frigo 16.7kW
Puissance absorbée 7.3kW
Intensité 12.6A

Donc, peut être que cela passera dans ton cas, mais il est sûr de toute facon que tu devras changer ton évap et ton condenseur pour réequilibrer tes puissances, en plus du détendeur, vidange et autres ......