Citation : frigopathe Donc, peut être que cela passera dans ton cas, mais il est sûr de toute facon que tu devras changer ton évap et ton condenseur pour réequilibrer tes puissances, en plus du détendeur, vidange et autres ......

En clair, après avoir remplacé l'évaporateur,le condenseur et le détendeur, ( et peut-être, quelques jours plus tard, le compresseur lui-même, car il aura fini par claquer ) ... il reste quoi ???
Peut-être 2 ou 3 mètres de tuyauterie, qui finalement pourraient ne pas être exactement ajustées!!

En résumé donc, ce rétrofit R134a=>R404A est à proscrire!

Au risque de dire une connerie... pourquoi n'incitez-vous pas le client à investir dans une nouvelle installation?!
Avec, à la clé, une nouvelle technologie ( installation neuve au R404A ) et une nouvelle garantie du fabricant! Ca ne serait pas si ridicule que cela il me semble.

@+