Posté : 22-11-2012 18:49
si ton cp bitzer est une vis, au r404a avec de l'huile BSE170, tu ne pourra pas atteindre la température critique (dont je n'ai pas le renseignement) car la vis indépendante a une sécurité "température refoulement élevé" normalement réglée aux alentours des 90°C et pour les vis sur centrale cette sécu est doublée par une "température huile chaude".Cet article provient de Le site des frigoristes