Posté : 22-11-2012 18:49 icone du post

si ton cp bitzer est une vis, au r404a avec de l'huile BSE170, tu ne pourra pas atteindre la température critique (dont je n'ai pas le renseignement) car la vis indépendante a une sécurité "température refoulement élevé" normalement réglée aux alentours des 90°C et pour les vis sur centrale cette sécu est doublée par une "température huile chaude".

Pour les pistons en négatif il est préférable d'utiliser de la BSE55 (température d'huile supérieure à 55°C).

En théorie de toute facon, ton refoulement doit être 30K au dessus de la température de condensation.
Si tu condenses à 45°C, le refoulement devrait se situer aux alentours des 75°C.

Quant aux limites, je dirais 100/110°C, sans certitudes....