Sur du bonnet en mpx pro:
Pour rentrer dans les parametre tu tiens appuyé environ 5s sur prog, ensuite code 33.
tu arrive dans le sous repertoir /pro, tu appuie une impulsion sur prog et avec les fleches tu vas jusqu'au sous repertoire EVD, ensuite appuie sur set.


donc pour de la vanne danfoss en P1 tu dois avoir 1 qui correspond a pwm.
ensuite en P3 consigne de surchauffe a toi de voir(ex:6)
P7 seuil de basse surchauffe (ex:4) environ 2 k sous ta consigne.
P11 seuil de basse temperature d'aspiration
PH type de fluide (ex:3 pour du R404A)

Une fois ça réglé une impusion sur prog, avec les fleche tu va jusqu'a ALM puis impulsion sur set:
A4 configuration entrée digital DI1 tu met 0 ça enlevera ton alarme par contact externe.

AA assignation sonde d'alarme haute et basse temperature 3 soufflage 5 reprise
AO differentiel retablissement alarme 2
A1 selection seuil d'alarme 1
AL temperature d'alarme basse
AH temperature d'alarme haute


voila si ca peut t'aider.